俄羅斯防火認證 Fire Safety Certificate
Fire Safety Certificate 俄羅斯聯邦法N 123-ФЗ《消防安全要求的技術法規》
第一節
消防安全的一般原則
第1章一般規定
第1條技術法規的適用范圍和適用范圍
1.本聯邦法旨在保護公民和法人實體、國家和市政財產的生命、健康、財產免受火災影響,確定消防安全領域技術法規的主要規定,并規定保護對象(產品)的一般消防安全要求,包括包括建筑物,結構和結構,工業設施,消防技術產品和通用產品。關于特定產品的消防安全要求的技術法規的聯邦法律不適用于建立比本聯邦法律規定的消防安全要求更低的部分。
2.本聯邦法關于提供保護對象的消防安全的規定具有以下約束力:
1)設計、施工、大修、改造、技術改造、功能目的的變更、保護對象的維護、操作和處置;
2)制定、采用、應用和實施包含消防安全要求的技術法規的聯邦法律,以及消防安全的監管文件;
3)開發關于保護對象的技術文檔。
3.關于特殊用途保護設施,包括軍事設施、放射性和爆炸性物質和材料的生產、加工、儲存,化學武器和爆炸物的銷毀和儲存物,地面空間物體和發射場,采礦作業位于森林中的,與該聯邦法一起,必須遵守俄羅斯聯邦監管法律法規規定的消防安全要求。
4.核武器消防安全領域的技術法規及其組成部分的開發、生產、運行、儲存、運輸,清理和處置的相關程序,以及核武器綜合體組織的建筑物、結構;建筑物/設施的消防安全領域的技術規則由俄羅斯聯邦立法。
第2條基本條款
為了本聯邦法的目的,2002年12月27日聯邦法第2條確立的基本概念N 184-ФЗ“關于技術法規”(下稱 - 聯邦法律“關于技術法規”),1994年12月21日聯邦法第1條N 69-FZ“消防安全”(以下簡稱“消防安全聯邦法”),以及以下基本概念:
1)緊急出口 - 通往逃生路線,直接通往外部或安全區域的門,艙口或其他出口,用作救助人員的額外出口,但在評估所需的逃生路線和逃生路線的數量和大小是否合格時不予考慮滿足火災時安全疏散人員的要求;
2)安全區 - 人們受到保護免受火災危險因素影響或沒有危險因素的區域;
3)爆炸 - 介質的快速化學轉化,伴隨著能量的釋放和壓縮氣體的形成;
4)爆炸性混合物 - 空氣或氧化劑與可燃氣體,易燃液體蒸氣,可燃粉塵或纖維的混合物,在一定濃度和爆炸起源的情況下,能夠爆炸;
5)保護對象的火災和爆炸危險 - 保護對象的狀態,其特征是可能發生爆炸和發生火災;
6)可燃介質 - 暴露于點火源時可燃燒的環境;
7)消防安全聲明 - 一種合格評定形式,包含旨在確保設施火災風險監管價值的消防措施信息;
8)允許的火災風險 - 火災風險,其水平在社會經濟條件的基礎上是可接受和合理的;
9)個人火災風險 - 火災風險,可能導致人員因接觸火災危險因素而死亡;
10)點火源 - 一種引發燃燒的能量暴露方式;
11)建筑物,建筑物,建筑物和消防員的建設性火災危險等級,隔間 - 建筑物,結構,建筑物和防火隔間的分類特征,由建筑結構的參與程度決定了火災的發展和危險的形成火災因素;
12)建筑物,結構,構筑物和建筑物的功能性火災危險等級,防火隔間 - 建筑物,結構,建筑物和防火隔間的分類特征,由這些建筑物,結構,建筑物和防火隔間的操作目的和特征決定,包括在這些建筑物,設施,建筑物和生產工藝過程中的防火隔間的實施特征;
13)室外安裝 - 位于建筑物,結構和結構外的設備和技術設備的復合體;
14)所需的疏散時間 - 從發生火災的那一刻起,在此期間人們必須撤離到安全區域,而不會因暴露于危險的火災因素而損害人們的生命和健康;
15)保護對象 - 產品/包括公民或法人實體的財產、國家或市政財產(包括位于定居點領土內的物體,以及建筑物、車輛,技術設施、設備、單位、產品和其他建立或必須建立消防安全要求以防止火災并在發生火災時保護人員;
16)氧化劑 - 能夠與可燃物質反應,使其燃燒并增加其強度的物質和材料;
17)火災危險 - 火災因素,其影響可導致人員受傷,中毒或死亡和(或)物質損壞;
18)火場 - 最初發生火災的地方;
19)主要滅火設備 - 用于在其發展初期滅火的便攜式或移動式滅火設備;
20)保護對象的防火安全 - 保護對象的狀態,其特點是能夠防止火災的發生和發展,以及對火災危險因素的人身和財產的影響;
21)物質和材料的火災危險 - 物質和材料的狀態,其特征是物質和材料可能燃燒或爆炸;
22)保護對象的火災危險 - 保護對象的狀態,其特征是可能發生火災,以及人員和財產暴露于火災的危險因素;
23)火災報警系統 - 一套技術手段,用于火災探測、處理、發送火災通知、具體信息和(或)發出命令、以激活自動滅火系統和激活煙霧保護系統,工藝和工程設備的執行系統,以及其他防火裝置;
24)消防站 - 一個消防設施,其中有用于存放消防設備及其維護的房間,用于容納人員的辦公場所,用于接收消防警報的房間,執行分配給消防的任務所需的技術和輔助設施;
25)火災探測器 - 一種用于產生火災信號的技術工具;
26)火警 - 一種旨在提醒人們火災的技術工具;
27)防火隔間 - 建筑物,結構和結構的一部分,由防火墻和防火天花板或涂層隔開,具有結構的耐火限制,確保在整個火災期間防火不會擴散到防火隔間的邊界;
28)火災風險 - 衡量實現保護對象的火災危險及其對人員和物質價值的影響的可能性;
29)物質和材料的火災和爆炸危險 - 物質和材料形成易燃(易燃或易爆)環境的能力,其特征在于其物理化學性質和(或)在火災條件下的行為;
30)火災危險(爆炸)區域 - 封閉或開放空間的一部分,在該空間內可燃物質不斷地或定期地循環,并且它們可以處于正常的過程模式或其違反(事故);
31)結構的耐火性(填充防火障礙物) - 從標準試驗條件下的火災沖擊開始到發生這種結構標準化的一種極限狀態(填充防火障礙物)的時間間隔;
32)火警接收器 - 一種技術裝置,用于接收火災探測器的信號,監測火災的完整性
信號,燈光指示和事件的聲音信號,形成啟動消防員控制裝置的起動脈沖;
33)消防員控制裝置 - 一種技術裝置,設計用于將控制信號傳輸到自動滅火裝置,和(或)打開煙霧保護系統的執行裝置,和(或)提醒人們有關火災的信息,以及將控制信號傳輸到其死裝置;
34)生產設施 - 工業和農業設施,包括倉庫,工程和運輸基礎設施(鐵路、公路、河流、海運、空運和管道運輸)、通訊設施;
35)防火屏障 - 具有額定防火等級和結構火災危險等級的建筑結構,三維建筑構件或其他工程解決方案,旨在防止火災從建筑物,建筑物,建筑物的一部分或建筑物之間蔓延種植園;
36)火災中斷(火災距離) - 為防止建筑物,建筑物和(或)建筑物之間的標準化距離火蔓延;
37)火災通知傳輸系統 - 一組聯合操作技術設備,用于通過通信信道進行傳輸,并在受保護設施的火災報警的集中觀察點接收,服務和控制和診斷通知,以及(如果有反向信道)傳輸并接收遙控命令;
38)火警系統 - 一組安裝在一個物體上并由一般消防站控制的火警裝置;
39)防火系統 - 一套組織措施和技術手段,排除在保護對象上發生火災的可能性;
40)煙霧保護系統 - 一套組織措施,空間規劃決策,工程系統和技術手段,旨在防止或限制火災期間建筑物,結構和結構的煙霧危險,以及火災危險因素對人員和物質價值的影響;
41)消防系統 - 一套組織措施和技術手段,旨在保護人員和財產免受火災危害的影響,并(或)限制火災對保護對象(產品)的影響;
42)建筑 - 任何功能性建筑系統,包括根據功能目的,用于居住或居住的房屋和技術過程的實施;
43)社會火災風險 - 由于暴露于火災危險因素導致一群人死亡的危險程度;
44)建筑物結構,建筑物和防火隔間的耐火程度 - 建筑物結構和消防員的分類特征,由用于建造所述建筑物,結構,結構和隔間的結構的耐火極限定義;
45)通知和疏散控制的技術手段 - 一套技術手段(警報器/火警的控制裝置),旨在提醒人們火災;
46)技術環境 - 技術設備(技術系統)中流通的物質和材料;
47)火災時保護對象的穩定性 - 保護對象的財產,以保護火災危險因素和火災危險因素的次要表現影響下的結構完整性和(或)功能目的;
48)疏散出口 - 通往逃生路線的出口,直接通往外面或安全區域;
49)疏散路線 - 直接通往外部或安全區域的人員的移動路徑,以滿足火災時人員安全疏散的要求;
50)疏散 - 人們直接向外部或安全區域進行有組織的獨立運動的過程,這些過程可能使人們接觸到危險的火災因素。
第三條在消防安全領域的技術法規,消防安全法律基礎是俄羅斯聯邦憲法,普遍公認的原則和國際法,俄羅斯聯邦法“關于技術法規”國際條約,聯邦法“消防安全規范“以及俄羅斯聯邦的監管法律行為所依據的聯邦法律對象(產品)消防安全有保障的問題。
第4條消防安全領域的技術規定
1.消防安全領域的技術法規是:
1)俄羅斯聯邦監管法律法規的制定和產品,設計、生產、經營、儲存、運輸、銷售和處置的消防安全防火要求的監管文件;
2)消防安全要求的應用和使用領域的關系的法律規范;
3)合格評定領域的關系法律規范。
2.俄羅斯聯邦關于消防安全的法規法律行為包括關于技術法規、聯邦法律和俄羅斯聯邦其他監管法律法規的聯邦法律,其中規定了強制性消防安全要求。
3.有關消防安全的規范性文件包括國家標準,包含消防安全要求(規則和規定)的操作規范。
4.根據現有的消防安全要求設計和建造的現有建筑物、結構和結構不適用本聯邦法的規定,除非特定建筑物和結構的進一步操作導致火災對生命或健康的威脅。在這種情況下,設施的所有者或被授權擁有、使用或處置建筑物和結構的人必須采取措施使受保護設施的消防安全系統符合本聯邦法的要求。
第五條確保保護對象的防火安全
1.每個保護對象必須有一個消防安全系統。
2.為保護對象建立消防安全系統的目的是防止火災,確保人員安全并在發生火災時保護財產。
3.保護對象的消防安全系統包括防火系統、消防系統、一套確保消防安全的組織和技術措施。
4.保護對象的消防安全系統必須包含一系列措施,不包括超出本聯邦法規定的可接受火災風險值的可能性,旨在防止因火災而對第三方造成傷害的風險。
第6條 保護對象符合消防安全要求的條款
1.如果符合以下條件,則認為提供受保護物體的防火安全:
1)完全符合聯邦法律對技術法規制定的強制性消防安全要求;
2)火災風險不超過本聯邦法規定的允許值。
2.如果火災風險未超過本聯邦法規定的相關許可值,則認為確保聯邦技術法規未規定消防安全要求的保護對象的消防安全。
3.當遵守聯邦法律關于技術法規和消防安全法規要求的強制性消防安全要求時,不需要計算火災風險。
4.有關政府當局,地方當局根據本聯邦法第63條在消防安全措施框架內提供城鄉住區、城區和封閉行政區域實體的消防安全。
5.作為消防安全措施的一部分,擁有保護對象(建筑物和生產設施)的法人實體必須在保護對象委托之前的通知程序中提交,這是根據本聯邦法第64條的消防安全聲明。
6.火災風險評估的計算是消防安全聲明或工業安全聲明(在必須根據俄羅斯聯邦法律制定的設施)的組成部分。
7.計算火災風險評估的程序由俄羅斯聯邦的監管法律法案確定。
8.不需要制定消防安全聲明來證實消防技術產品和通用產品的消防安全。
第2章火災和火災危險的分類
第7條火災和火災危險分類的目的
1.按可燃材料類別分類火災用于表示滅火劑的范圍。
2.分類火借其使用的復雜性決定了軍隊、消防等部門和必要的滅火等服務手段的組成滅火。
3.分類的使用證明,以保護人員和財產在火災情況下所需的消防安全措施的危險因素火。
第8條火災的分類火災按可燃物的種類分類,分為以下幾類:
1)固體可燃物質和材料的火災(A);
2)易燃液體或熔化固體和材料的火災(B);
3)燃氣火災(C);
4)金屬火災(D);
5)電壓不足的可燃物質和電氣設備材料的火災(E);
6)核材料,放射性廢物和放射性物質的火災(F)。
第9節火災危險
1.火災對人和財產的危害包括:
1)火焰和火花;
2)熱通量;
3)環境溫度高;
4)增加燃燒和熱分解有毒產物的濃度;
5)低氧濃度;
6)降低煙霧的可見度。
2.伴隨的火災危險表現包括:
1)碎片被毀建筑物的一部分,建筑物、技術設施、設備、單位、產品和其他財產;
2)被破壞的加工廠、設備、單位、產品和其他財產釋放到環境中的放射性和有毒物質和材料;
3)去除技術裝置、設備、單元、產品和其他財產的高壓導電部分;
4)火災引起的爆炸危險;
5)接觸滅火劑。
第3章物質和材料的火災和爆炸危險以及火災危險的指標和分類
第10條 火災和爆炸危險和火災危險的物質和材料分類的目的
1.用于火災和爆炸危險和火災危險的物質和材料的分類用于確定物質和材料的接收、應用、儲存、運輸、加工和處置的消防安全要求。
2.為了建造建筑物和消防系統的消防安全要求,使用了火災危險的建筑材料分類。
第11條。物質和材料的火災和爆炸危險以及火災危險指標
1.根據聯邦法的附錄表1,列出了根據其聚集狀態評估物質和材料的火災和爆炸危險以及火災危險所需的指標清單。
2.確定附件表1所列物質和材料的火災和爆炸危險及火災危險指標的方法 該聯邦法律應由消防安全監管文件確定。
3.使用物質和材料的火災和爆炸危險以及火災危險的指標來確定物質和材料的使用要求并計算火災風險。
第十二條有關火災危險的物質和材料(建筑、紡織品和皮革材料除外)的分類
1.火災危險物質和材料的分類基于其性質和形成火災或爆炸危險因素的能力。
2.物質和材料的可燃性分為以下幾組:
1)不可燃物質 - 不能在空氣中燃燒的物質和物質。不燃物質可能具有火災和爆炸危險(例如氧化劑或與水、空氣氧氣或相互作用時發出易燃物質的物質);
2)緩慢燃燒 - 在暴露于點火源時可在空氣中燃燒但在拆除后無法獨立燃燒的物質和材料;
3)可燃物 - 可以自燃的物質和物質以及在點火源的影響下點燃并在其去除后獨立燃燒。
3.關于物質和材料可燃性的試驗方法由消防安全的規范性文件確定。
4.易燃液體中有一組易燃和高危險的易燃液體其蒸氣點火在低溫下發生,由消防安全規范文件確定。
第13條 火災危險的建筑紡織品和皮革材料的分類
1.火災危險的建筑物、紡織品和皮革材料的分類基于其性質和形成危險火災因素的能力。
2.建筑紡織品和皮革材料的火災危險具有以下特性:
1)可燃性;
2)易燃性;
3)火焰在表面上傳播的能力;
4)產煙能力;
5)燃燒產物的毒性。
3.對于可燃性,建筑材料分為可燃(G)和不可燃(NG)。
4.建筑材料對于以下可燃性參數值是不可燃的,通過實驗確定:溫度升高 - 不超過50攝氏度,樣品重量損失 - 不超過50%,穩定火焰燃燒的持續時間 - 不超過10秒。
5.不滿足本條第4款規定的參數值中至少一個的建筑材料涉及燃料??扇冀ㄖ牧戏譃橐韵聨捉M:
1)略微可燃(G1),煙氣溫度不超過135攝氏度,沿試驗樣品長度的損傷程度不大于65%,試驗樣品的重量損失程度不大于20%,獨立燃燒的持續時間為0秒;
2)具有煙氣溫度(T2)是不超過235攝氏度,到試樣長度損傷的程度不超過85%,以不超過50%的試驗樣品的重量損傷的程度,自燃燒時間少于30秒;
3)具有攝氏不超過450度的煙道氣的溫度,沿著試驗樣品的85%以上的長度的損傷的程度,按重量計(T3),測試樣品的損傷的程度不超過50%,自燃燒的持續時間不超過300秒;
4)高度可燃(G4),煙氣溫度超過450攝氏度,沿試驗樣品的長度損壞程度大于85%,根據試樣質量的破壞程度大于50%,獨立燃燒的持續時間超過300秒。
6.對于屬于可燃性組G1-G3的材料,在測試期間不允許形成燃燒的熔融液滴(對于屬于可燃性組G1和G2的材料,不允許形成熔滴)。對于不可燃建筑材料,其他火災危險指標沒有定義,也沒有標準化。
7.根據可燃性,可燃建筑材料(包括地毯)根據臨界表面熱通量密度的值,分為以下幾組:
1)阻燃(B1),臨界表面熱通量密度值超過每平方米35千瓦;
2)中度易燃(B2),臨界表面熱通量密度值不小于20,但不大于每平方米35千瓦;
3)易燃(B3),具有小于20千瓦每平方米的臨界表面熱通量密度值。
8.根據表面火焰傳播速度Ｉ燃建帜料（皑地毯）根據臨界表面熱通量密度分為以下幾組:
1)非傳播(FP1),其臨界表面熱通量密度值大于每平方米11千瓦;
2)弱傳播(RP2),臨界表面熱通量密度值不小于8,但不大于每平方米11千瓦;
3)適度傳播(RP3),臨界表面熱通量密度值不小于5,但不大于8千瓦每平方米;
4)高度傳播(FP4),具有小于5千瓦每平方米的臨界表面熱通量密度值。
9.根據可燃建筑材料的煙霧形成能力,根據煙霧形成系數的值,分為以下幾組:
1)具有小的煙霧形成能力(D1),煙霧形成系數小于50平方米/千克;
2)具有適度的煙霧形成能力(D2),煙霧形成系數不小于50,但不大于500平方米/千克;
3)具有高煙霧形成能力(D3),具有超過500平方米/千克的煙霧形成系數。
10.根據燃燒產物的毒性,可燃建筑材料按照本聯邦法附件表2分為以下幾組:
1)低危害(T1);
2)中度危險(T2);
3)高度危險(T3);
4)極其危險(T4)。
11.根據本聯邦法律附錄表3給出了取決于建筑材料火災危險類別的火災危險等級。
12.對于地毯,可燃性組沒有定義。
13.根據可燃性的紡織品和皮革材料分為易燃和阻燃。如果在測試期間滿足以下條件,則織物(非織造織物)被歸類為易燃材料:
1)從表面點火期間測試的任何樣品的燃燒時間超過5秒;
2)在點火過程中從表面測試的任何樣品,燃燒到其一個邊緣;
3)任何試樣下的棉絨點燃;
4)任何樣品的表面閃光從表面或邊緣的點火點延伸超過100毫米;
5)所測試的任何樣品的木炭面積的平均長度當從表面或邊緣暴露于火焰時,超過150毫米。
14.對于建筑物,紡織品和皮革材料的分類,應使用火焰蔓延指數(I)的值 - 一種有條件的無量綱指示器,表征材料或物質點燃,將火焰散布在表面并釋放熱量的能力。根據火焰材料的傳播分為以下幾組:
1)不將火焰散布在表面上,火焰蔓延指數為0;
2)將火焰緩慢地鋪展在表面上,火焰蔓延指數不超過20;
3)快速將火焰散布在表面上,火焰蔓延指數大于20。
15.確定建筑,紡織品和皮革材料火災危險分類指標的試驗方法由消防安全監管文件確定。
第4章火災和爆炸危險和火災危險的指標以及根據火災和爆炸危險以及火災危險的過程介質分類
第14條火災和爆炸危險和火災危險技術環境分類的目的火災和爆炸危險和火災危險的技術環境分類用于確定工藝過程的安全參數。
第15條技術媒體的火災和爆炸危險及火災危險指標
1.過程介質的火災和爆炸危險以及火災危險的特征是火災和爆炸危險的指標以及在該過程中循環的物質的火災危險以及該過程的參數。表中列出了評估物質的火災和爆炸危險以及火災危險所需的指標清單。該聯邦法律的附件之一。
2.消防安全監管文件規定了確定過程介質中某些物質的火災和爆炸危險以及火災危險指標的方法。
第16條 火災和爆炸危險的技術環境分類
1.火災和爆炸危險的技術環境分為以下幾組:
1)火災危險;
2)滅火裝置;
3)爆炸性的;
4)防火。
2.如果可能形成可燃介質,則環境是指火災危險,以及出現火災時具有足夠功率的點火源的外觀。
3.環境是指火災和爆炸,如果可能形成氧化劑與可燃氣體、易燃液體蒸氣、可燃氣溶膠和可燃粉塵的混合物,其中點火源的外觀可能引發爆炸和(或)火災。
4.環境是指爆炸物,如果可能形成空氣與可燃氣體、易燃液體蒸氣、可燃液體、可燃氣溶膠和可燃粉塵或纖維的混合物,并且如果在一定濃度的燃料和爆炸起源(點火源)的外觀下它會爆炸。
5.防火環境包括沒有可燃介質和(或)氧化劑的空間。
第5章火災危險和爆炸區的分類
第17節。分類的目的
火災危險和爆炸區域的分類用于根據其防護等級選擇電氣和其他設備,確保在指定區域內進行防火和防爆操作。
第18條 火災危險區域的分類
1.消防區分為以下幾類:
1)PI - 位于房間內的區域,其中可燃液體以61攝氏度或更高的閃點循環;
2)P-II - 位于房間內的區域,其中排放可燃粉塵或纖維;
3)P-IIa - 位于房間內的區域,其中固體可燃物質的循環量為特定火災載荷至少為每平方米1兆焦耳;
4)P-III - 位于建筑物,建筑物,建筑物外部的區域,其中閃點為61攝氏度的可燃液體或任何固體可燃物質在其中循環。
2.確定火災危險區域分類指標的方法由消防安全監管文件確定。
第19節危險區域的分類
1.根據爆炸性混合物存在的頻率和持續時間,爆炸區分為以下幾類:
1)第0類 - 爆炸性氣體混合物連續或至少持續1小時的區域;
2)第1類 - 位于房間內的區域,在設備正常運行期間,釋放易燃液體或易燃液體的蒸氣,與空氣形成爆炸性混合物;
3)第2類 - 位于房間內的區域,在設備正常運行期間,不會形成可燃氣體或易燃液體與空氣的蒸氣的爆炸性混合物,并且只能由于事故或工藝設備損壞而進行;
4)第20類 - 可燃粉塵與空氣的爆炸性混合物的點火濃度限制低于每立方米65克且持續存在的區域;
5)第21類 - 位于房間內的區域,在設備正常運行期間,可以區分可燃粉塵或纖維進入懸浮液,可形成爆炸性混合物,空氣濃度為每立方米65克或更少;
6)第22類 - 位于房間內的區域,在設備正常運行期間,可燃粉塵或纖維與空氣的爆炸性混合物不會形成濃度為每立方米65克或更少,但這種可燃粉塵或纖維的爆炸性混合物是可能的僅由于事故或工藝設備損壞而產生的空氣。
2.確定危險區域分類指標的方法由消防安全監管文件確定。
第6章 火災和爆炸危險和火災危險的電氣設備的分類
第20節 分類的目的
根據火災和爆炸危險以及火災危險對電氣設備進行分類,以確定其安全使用區域和該區域的相應設備,并確定電氣設備運行的消防安全要求。
第21條 火災和爆炸危險和火災危險的電氣設備的分類
1.根據火災和爆炸危險程度以及火災危險程度,電氣設備分為以下幾種:
1)沒有防火的電氣設備;
2)防火電氣設備(用于火災危險區域);
3)防爆電氣設備(用于危險區域)。
2.電氣設備的火災和爆炸危險程度是指電氣設備內點火源的危險和(或)點火源與電氣設備周圍可燃環境接觸的危險。
第二十二條防火電氣設備的分類
1.火災危險區域使用的電氣設備根據電氣設備的設計提供的防水和外部固體物體的防護等級進行分類。防火電氣設備的分類按照本聯邦法附件表4和表5進行。
2.確定防火電氣設備外殼防護等級的方法由消防安全監管文件確定。
3.電氣設備外殼的防護等級標記使用國際保護標志(IP)和兩位數字進行,第一個是防止固體物進入,第二個是防止水進入。
第二十三條防爆電氣設備的分類
1.防爆電氣設備按防爆等級、防爆類型、組別和溫度等級分類。
2.防爆電氣設備按防爆等級分為以下幾種:
1)特別是防爆電氣設備(0級);
2)防爆電氣設備(1級);
3)提高防爆可靠性的電氣設備(2級)。
特別是防爆電氣設備是一種防爆電氣設備,帶有額外的防爆裝置。
4.防爆電氣設備在設備正常運行和損壞期間均提供防爆保護,但防爆設備損壞除外。提高防爆可靠性的電氣設備僅在設備正常運行期間(在沒有事故和損壞的情況下)確保防爆。
5.防爆型電氣設備按防爆類型分為:
1)隔爆外殼(d);
2)用保護氣體(p)在壓力下填充或吹掃殼體;
3)本質安全電路(i);
4)帶有帶電部件的殼體石英填充(q);
5)帶有帶電部件(o)的殼體注油;
6)特殊類型的防爆,由物體的特性決定;
7)任何其他類型的保護(e)。
6.防爆電氣設備根據區域使用的可接受性分為設備:
1)含有工業氣體和蒸氣(II組和IIA組,IIB組,IIC組);
2)與礦井甲烷(第一組)。
7.根據最大允許表面溫度,II組防爆電氣設備分為以下溫度等級:
1)T1(450攝氏度);
2)T2(300攝氏度);
3)T3(200攝氏度);
4)T4(135攝氏度);
5)T5(100攝氏度);
6)T6(85攝氏度)。
8.必須標明防爆電氣設備。應指出以下順序:
1)電氣保護等級的標志(2,1,0);
2)與防爆電氣設備有關的標志(Ex);
3)保護類型的標志(d,p,i,q,o,s,e);
4)電氣設備組或子組的標志(I,II,IIA,IIB,IIC);
5)電氣設備溫度等級的標志(T1,T2,T3,T4,T5,T6)。
9.防火電氣設備的測試方法屬于適當的級別,類型,組(子組),溫度等級,由消防安全監管文件確定。
第7章火災危險的室外裝置的分類
第24條 火災危險的室外設施的分類目的
1.火災危險的室外設施的分類用于制定消防安全要求,旨在防止火災的可能性,并在室外設施發生火災時為人員和財產提供防火保護。
2.火災危險對戶外設施的分類是基于確定屬于適當類別的。
3.火災危險的室外設施類別應在基本建設和重建對象的項目文件中注明,并應在安裝上注明類別標識。
第25條 火災危險的戶外設施類別的定義
1.在火災危險方面,戶外裝置分為以下幾類:
1)增加火災和爆炸危險(AH);
2)火災和爆炸危險(BN);
3)火災危險(HV);
4)中度火災危險(GN);
5)降低火災危險(NAM)。
2.火災危險的室外設施類別是根據設施中存在的可燃物質和材料的火災危險特性,其數量和工藝流程特征確定的。
3.如果裝置包含(儲存、加工、運輸)可燃氣體,閃點不超過的易燃液體,則該裝置屬于AN類。
28攝氏度物質當與水、氧氣和(或)相互作用時可燃燒(假設這些物質可能燃燒的火災風險大小超過百萬分之一)距離室外安裝30米)。
4.如果可燃粉塵和(或)纖維,閃點超過28攝氏度的易燃液體、可燃液體存在儲存、加工或運輸、該裝置被歸類為BN。(或)蒸汽 - 空氣混合物,在距離室外單元30米的距離內,每年形成超過百萬分之一的壓力波。
5.如果裝置包含(儲存、加工、運輸)可燃物和(或)緩慢燃燒的液體、固體可燃物和(或)慢燃物質和(或)物質(包括灰塵和(或)纖維),則屬于高壓類別。 ),物質和(或)與水、空氣氧氣和(或)相互作用時能夠燃燒的物質,以及如果不能實現安裝被分類為AN或BN的標準(如果可能燃燒的火災風險值)指定物質和(或)材料每年延伸百萬分之一,距離室外安裝30米。)
6.如果裝置包含(儲存、加工、運輸)不燃物質和(或)熔融狀態的材料其安裝屬于GN類,其加工過程伴隨著輻射熱、火花的釋放。火焰以及燃燒或作為燃料處理的可燃氣體、液體和/或固體。
7.如果安裝包含(儲存、加工、運輸)大多數不可燃物質和冷態材料,并且如果符合上述標準則不屬于AN、BN、HV或GN類,則安裝分類為DN。
8.火災危險的戶外設施類別的定義是通過連續檢查其屬于最危險(NA)到最不危險(DN)的類別來進行的。
9.確定火災危險的戶外設施類別的分類特征的方法由消防安全規范文件確定。
第8章 火災爆炸和火災危險對建筑物、構筑物和房屋的分類
第26條 建筑物、構筑物,房屋的火災和爆炸危險分類的目的
建筑物和火災和爆炸危險場所的分類用于制定消防安全要求,旨在防止火災的可能性,并在建筑物和房屋發生火災時為人員和財產提供防火保護。第二十七條火災,爆炸和火災危險確定建筑物,構筑物,建筑物和房屋的類別1.在火災和爆炸危險方面,無論其功能目的如何,用于生產和儲存的場所分為以下幾類:
1)增加火災和爆炸危險(A);
2)火災和爆炸危險(B);
3)火災危險(B1 - B4);
4)中度火災危險(H);
5)降低火災危險(D)。
2.用于其他目的的建筑物,構筑物,建筑物和房屋不應分為幾類。
3.火災和爆炸危險場所的類別根據房舍內可燃物質和材料的類型,數量和火災危險特性,以及房舍的空間規劃解決方案和在其中進行的工藝過程的特點確定。
4.應通過連續檢查房屋是否屬于最危險(A)至最不危險(D)的類別來確定房屋類別。
5. A類包括可燃氣體(轉彎)的易燃液體,閃點不超過28攝氏度的易燃液體,其數量可能形成爆炸性蒸氣 - 空氣混合物,點燃時,房間內計算出的超額爆炸壓力超過5千帕,和(或)物質和材料,當與水,空氣中的氧氣或彼此相互作用時會爆炸和燃燒,其數量超出計算的超壓量房間內爆炸超過5千帕。
6. B類包括易燃粉塵或纖維(轉彎)的場所,閃點超過28攝氏度的易燃液體,可燃液體,其數量可能形成爆炸性粉塵 - 空氣或蒸氣 - 空氣混合物,點燃時,計算出的多余超過5千帕的房間內的爆炸壓力。
7.類別B1-B4包括可燃和緩慢燃燒的液體、固體可燃和緩慢燃燒的物質和材料(包括灰塵和纖維),能夠與水相互作用的物質和材料、空氣氧氣或彼此只能燃燒,只要它們所在的房屋(轉彎)不屬于A類或B類。
8.根據在指定房間內放置火災負荷的數量和方法及其空間規劃特征,以及構成火災負荷的物質和材料的火災危險特性,進行B1,B2,B3或B4類房間的分配。
9. D類包括不燃物質和材料是熱、加熱或熔化的場所,這些場所伴隨著輻射熱、火花和火焰,以及可燃氣體、液體和固體被焚燒或作為燃料處理的。
10. D類是指不可燃物質和材料處于寒冷狀態的場所。
11.火災、爆炸和火災危險的建筑物,結構和結構的類別根據該建筑物、結構中特定危險類別的房屋的份額和總面積確定。
12.如果建筑物中A類房屋的總面積超過所有房屋面積的5%或200平方米,則該建筑物被歸類為A.
13.如果建筑物中A類房屋的總面積不超過其所有房間總面積的25%(但不超過1000平方米),則該建筑不屬于A類,這些房間配備自動滅火裝置。
14.如果同時滿足下列條件,則建筑物屬于B類:建筑物不屬于A類,A類和B類房屋的總面積超過所有房間總面積的5%或200平方米。
15.如果建筑物中A類和B類房屋的總面積不超過其所有房屋總面積的25%(但不超過1000平方米),則該建筑物不屬于B類,這些房間配備自動滅火裝置。
16.如果滿足以下條件,則建筑物屬于B類:建筑物不屬于A類或B類,A,B,B1,B2和B3類房間的總面積超過5%(如果建筑物沒有A類房間,則為10% b)所有房間的總面積。
17.如果建筑物中A,B,B1,B2和B3類房屋的總面積不超過其所有房屋總面積的25%(但不超過3,500平方米),則該建筑不屬于B類,這些房間配備自動裝置滅火。
18.如果同時滿足以下條件,則建筑物屬于D類:建筑物不屬于A,B或C類,A,B,B1,B2,B3和D類房間的總面積超過所有房間總面積的5%。
19.如果建筑物中A,B,B1,B2,B3和D類房地的總面積不超過其所有房地(但不超過5,000平方米)和A類房地的總面積的25%,則該建筑不屬于D類。 ,B,B1,B2和B3配備自動滅火裝置。
20.如果建筑物未被分類為A類,B類,C類或G類,則將其歸類為D類。
21.根據消防安全條例確定將工業和儲存用途的建筑物和房屋分類為火災和爆炸危險的分類標準的方法。
22.用于基本建設和重建對象的項目文件中列出了用于生產和儲存火災和爆炸以及火災危險的建筑物和房舍的類別。
?
?
?認證要求:
?申請表,產品說明書,技術圖紙,產品照片,ISO9001證書,材質證明,其他國家的防火證書或報告;
?認證時間:2-3周;
?
認證流程
1、申請表(公司信息,工廠信息,產品名稱,型號,商標,海關編碼)
2、產品技術文件(產品說明書,使用手冊,規格書,技術圖紙,產品照片或宣傳彩頁)
3、體系證書(ISO9001/TS16949/HCCP/API 等)
第二步:報價
第三步:雙方簽訂合同
第四步:客戶支付50%預付款;
第五步:認證中心專家開始認證工作
1、確定認證方案和評審技術文件
2、根據法規準備測試報告和技術文件
3、(必要時需要樣品測試和工廠審核)
第六步:認證中心出具證書內容草稿
第七步:客戶檢查和確認草稿
第八步:認證中心制作證書
第九步:證書確認件客戶確認和支付50%尾款;
第十步:郵寄證書原件給客戶;