根據歐亞聯盟經濟委員會2017年6月23日第40號 理事會的決定
TR EAEU 43/2017“關于消防安全和滅火設備的要求”
一、范圍
1. 制定本技術法規是為了保護人類生命和(健康、財產和環境免受火災影響,以及防止誤導消費者的行為。
2. 本技術法規規定了消防安全和滅火設備的要求以及這些產品的標簽要求,以確保它們在成員國領土內的自由流通。
3、本技術法規適用于消防安全和滅火設備,旨在防止、降低發生火災風險、限制火焰及其危險因素的蔓延、撲滅火災、救人、保護人的生命和健康、財產和環境。免受火災以及減少火災造成的傷害或降低損壞的風險。
4、符合本技術法規要求的技術法規對象清單,包括符合性確認方案,見本技術法規附錄。
5. 如果海關聯盟的與消防安全和滅火設備有關的其他技術法規已經通過并生效,則此類消防安全和滅火設備必須符合已生效適用的所有海關聯盟技術法規的要求。
二、基本概念
三、 消防安全和滅火設備標識規則
四、 聯盟市場消防安全及滅火器材流通規則
五、技術規范對象要求
91. 消防安全和滅火裝置符合本技術法規的要求是通過滿足其要求和已生效的海關聯盟其他技術法規的要求,直接適用于它們或通過滿足標準清單中包含的標準的要求。
92.本技術法規的要求和消防安全和滅火設備合格評定的實施,消防安全和滅火裝置的測試和測量方法包含在測試和測量的規則和方法的標準清單中,包括應用和實現所需的抽樣規則。
六、 確保消防安全和滅火設備符合安全要求
93. 本技術法規附錄中規定的確保消防安全和滅火的設備在歐亞聯盟成員國領土上流通之前,必須接受符合本技術法規要求的合格評估。
消防安全和滅火設備的符合性評估以EAC認證(EAC certificate)(方案 1c、3c 和 4c)或EAC符合性聲明(EAC Declaration)(方案 3d、4d 和 6d)的形式進行。
94. 在EAC認證(EAC certificate)(消防安全和滅火設備時,申請人應該是歐亞聯盟境內的法人實體或制造商或銷售商或經成員國授權代表。
95.消防安全和滅火設備的EAC認證(EAC certificate)(由認證機構進行。
96.消防安全和滅火設備的認證測試由統一注冊的認可測試實驗室(中心)進行
歐亞經濟聯盟的合格評定機構(以下簡稱 - 測試實驗室(中心))。
97. 在EAC認證消防安全和滅火設備時,申請人可以是:
a) 對于方案 1C——制造商(制造商授權代表);
b) 對于方案 3C和 4C- 制造商(制造商授權代表)或銷售商。
98. 在進行消防安全和滅火設備EAC認證(EAC certificate)((方案1C、3C和4C)時,申請人:
a) 向認證機構提供一套文件,確認消防安全和滅火設備符合本技術法規的要求,其中包括:
技術條件(說明);
技術文檔(設計和技術和操作文檔)(如果有);
國際和國家標準清單,如果沒有,則是國家標準,因此,在自愿的基礎上確保符合本技術法規(如果適用)的要求;
確認滿足本技術法規要求的技術解決方案的描述,通過對與傷害和損害可能性相關的風險的分析來證實(如果標準,作為自愿應用的結果)基礎確保符合本技術法規的要求,不存在或尚未應用);
合同(供應協議)和運輸文件(方案 3c 和 4c);
與制造商(包括與外國制造商)簽訂的合同副本,其中規定供應的消防安全和滅火設備符合本技術法規的要求,以及對不遵守消防安全和滅火設備的責任在具有特定要求的成員國領土上供應(針對制造商授權代表)(方案 1c);
確認材料、部件或消防安全和滅火設備部件(如果有)的符合性的文件;
申請人選擇的其他文件,作為確認消防安全和滅火設備符合本技術法規要求的依據(如有);
b) 采取一切必要措施,確保生產過程穩定,確保制造的消防安全和滅火設備符合本技術規范的要求;
c) 以EAC認證(EAC certificate)證形式完成符合性確認程序后,在聯盟市場上申請消防安全和滅火設備產品流通EAC標志;
d) 以EAC認證(EAC certificate)形式完成符合性確認程序后,形成一套文件,其中包括本段“a”項中規定的文件,在檢測實驗室(中心)測試報告。
99、認證機構在認證消防安全和滅火裝置時:
a) 對確保消防安全和滅火的方法進行識別;
b) 進行消防安全和滅火手段的抽樣選擇;
c) 組織對消防安全和滅火裝置的樣品進行測試,以符合本技術法規第 91 段規定的標準要求,或符合確認滿足本技術法規要求的技術解決方案, 如果標準清單中的標準沒有被應用,因此,在自愿的基礎上,確保符合本技術法規的要求;
d) 分析消防安全和滅火設備試驗的規程;
e) 對確認滿足本技術法規要求的技術解決方案進行分析,通過分析與損害的可能性相關的風險來證明其合理性(如果標準,由于其應用而導致)在自愿的基礎上確保符合本技術法規的要求,不存在或不適用);
f) 分析制造商的生產狀態(方案 1c);
g) 如果消防安全和滅火裝置的認證結果是肯定的,則制定并頒發EAC認證(EAC certificate),如果消防安全和滅火裝置的認證結果是不合格的,則做出拒絕頒發合格證書的決定。
100. 認證機構將頒發的EAC認證(EAC certificate)的信息輸入到頒發的合格證書和注冊登記冊中。
101、EAC認證(EAC certificate)的有效期對系列產品最長為5年。對一批消防安全滅火設備(單個產品)未規定合格證有效期。
102、本技術法規第98條“a”項規定的一套文件,檢測實驗室(中心)的檢測報告,申請人和認證機構必須保存以下期限:
a) 對于批量生產的消防安全和滅火設備——自EAC合格證書終止之日起至少 10 年;
b) 對于一批消防安全和滅火裝置(單個產品)——從該批次最后一個項目的銷售之日起至少 10 年。
103.認證機構通過在檢測實驗室(中心)進行樣品檢測和生產狀態分析(方案1c)對認證產品進行檢驗控制。
104. 申請人有義務在頒發的EAC合格證有效期內,如果消防安全和滅火裝置的設計或其生產技術的變更應該通知頒發EAC合格證的認證機構。 .
認證機構應該分析申請人提交的文件,并決定是否需要進行新的測試和生產狀態分析。
105、本技術規程第98條“a”項規定的文件,必須根據國家控制(監督)機構的要求報送。
106. 在消防安全和滅火設備EAC符合性聲明(EAC Declaration)時,申請人必須是歐亞聯盟境內的法人實體或者制造商或銷售商或制造商授權的代表。
107.消防安全、滅火設備EAC符合性聲明(EAC Declaration)方案的選擇由申請人自行選擇。
108. 根據消防安全和滅火裝置EAC符合性聲明(EAC Declaration)方案 3d、4d 和 6d 的申請人根據自己的證據以及在測試實驗室(中心)的參與下獲得的證據進行。
109.根據制造商(制造商授權代表)、銷售商的決定,以EAC符合性聲明(EAC Declaration)的形式對消防安全和滅火設備符合本技術法規要求的確認,可以替換為確認符合本技術法規第 98 段的EAC認證(EAC certificate)形式。
110. 消防安全和滅火裝置EAC符合性聲明(EAC Declaration)(方案 3d、4d 和 6d)由以下人員執行:
a) 消防安全和滅火設備測試(針對一批消防安全和滅火設備或單個產品)(4D);
b) 制造商對消防安全和滅火設備的測試和生產控制(對于批量生產的消防安全和滅火設備)(圖 3D);
c) 消防安全和滅火設備的測試,消防安全和滅火設備制造商的生產控制符合ISO9001質量管理體系的認證,(針對批量生產的消防安全和滅火設備)(方案 6D)。
111. 批量生產的消防安全和滅火設備的EAC符合性聲明(EAC Declaration)由制造商(制造商的授權代表)進行(方案 3D和 6D)。
消防安全和滅火設備的EAC符合性聲明(EAC Declaration)(對于一批消防安全和滅火設備或單個產品)由制造商(制造商授權代表)、銷售商(方案 4D)進行。
112. 在消防安全和滅火設備EAC符合性聲明(EAC Declaration)時(方案 3d、4d 和 6d):
a) 制造商(制造商的代表)、銷售商:
生成并分析確認消防安全和滅火設備符合本技術法規要求的文件,包括:
技術條件(說明);
技術文檔(設計技術和操作文檔)(如果有);
國際和國家標準清單,如果沒有,則是國家標準,在自愿的基礎上采用確保符合本技術法規(如果適用)的要求;
確認滿足本技術法規要求的技術解決方案的描述,通過對與傷害和損害可能性相關的風險的分析來證實(如果標準,作為自愿應用的結果)基礎確保符合本技術法規的要求,不存在或尚未應用);
確認材料、部件或消防安全和滅火設備部件(如果有)的符合性的文件;
合同(供應協議)和運輸文件(針對一批消防安全和滅火設備或單個產品)(方案 4D);
消防安全和滅火設備測試報告(方案3D、4D和6D);
制造商的生產控制協議(法案)(用于批量生產的消防安全和滅火設備)(圖 3D);
管理體系的EAC符合性證書(證書副本),涵蓋消防安全和滅火設備的生產,確認制造商的ISO9001管理體系符合本技術法規規定的要求(針對批量生產的消防安全和滅火設備) )(方案6dD);
制造商(制造商授權代表)、銷售商選擇的其他文件,作為確認消防安全和滅火設備符合本技術法規要求的依據以及已生效的海關聯盟的其他技術法規的要求;
b) 制造商:
進行生產控制并采取必要措施確保生產過程確保消防安全和滅火設備符合本技術法規的要求(針對批量生產的消防安全和滅火設備)(方案3D和6D) .生產和控制過程的要求及其控制結果必須形成文件(以制造商規定的形式);
采取必要措施,確保消防安全和滅火設備的生產過程和ISO9001質量管理體系的穩定運行,確保其符合本技術法規(針對批量生產的消防安全和滅火設備)的要求(方案6D);
c) 制造商(制造商授權代表)、銷售商接受消防安全和滅火設備符合本技術法規要求的EAC符合性聲明(EAC Declaration),該EAC聲明以統一的格式起草,并由董事會決定批準歐亞經濟委員會注冊后,在聯盟市場上對獲證產品施加標志。
113. EAC符合性聲明(EAC Declaration)須按照歐亞經濟委員會規定的方式進行注冊。
114. EAC符合性聲明(EAC Declaration)的有效性自其注冊登記之日起開始。
115.批量生產的消防安全和滅火設備EAC符合性聲明(EAC Declaration)的有效期不超過5年。對一批消防安全滅火設備(單品)不規定EAC符合性聲明的有效期。
116. 申請人有義務保留EAC符合性聲明和本技術法規第 112 段“a”項中規定的一套文件:
對于批量生產的消防安全和滅火設備 - 自EAC符合性聲明到期之日起 10 年內;
對于一批消防安全和滅火裝置(單件)——從該批(單件)中最后一件的銷售之日起至少 10 年。
117、本技術規程第112條“a”項規定的文件是應國家控制(監督)機構要求提供的。
認證方案 | Description 描述 |
---|---|
1C | 用于批量生產。 EAC證書的簽發期限最長為5年。在這種情況下,必須進行樣品測試并進行工廠制造現場審核。 EAC證書是在測試報告、技術文件審查和工廠審核結果的基礎上頒發的。 年度監督審核還必須每年進行一次檢查控制。 |
3C | 用于批量或單次交付。在這種情況下,需要樣品測試。 |
4C | 用于單個單次交付。在這種情況下,也需要樣品實際測試。 |
EAC符合性聲明(EAC Declaration)認證方案模式
認證方案 | Description 描述 |
---|---|
3D | 用于批量生產。 該計劃要求產品樣品由 EAEU 歐亞聯盟認可的實驗室進行測試。 |
4D | 用于單個產品單次交付。 該計劃要求產品樣品由 EAEU 認可的實驗室進行測試。 |
6D | 用于批量生產。 該計劃要求產品樣品由 EAEU 認可的實驗室進行測試。 需要體系審核。 |
八、消防安全和滅火設備在聯盟市場上用標識EAC標志
歐亞經濟聯盟技術法規TR EAEU 043/2017“關于消防安全和滅火設備的要求”附錄
符合歐亞經濟聯盟TR EAEU 043/2017《關于消防安全和滅火設備的要求》技術法規要求的消防安全和滅火設備清單
確保消防安全和滅火設備名稱 |
合格評定方案 |
一,滅火劑 |
|
1. 通用滅火粉 |
1с, 3с, 4с |
2. 滅火劑 |
1с, 3с, 4с |
3. 撲滅水溶性易燃液體著火的發泡劑 |
1с, 3с, 4с |
4. 潤濕劑 |
3D, 4D, 6D |
5. 氣體滅火劑 |
3D, 4D, 6D |
二 防火保護 |
|
6. 木材和基于該材料的阻燃劑 |
1с, 3с, 4с |
7. 鋼和(或)鋼筋混凝土結構的防火裝置 |
1с, 3с, 4с |
8. 電纜防火 |
1с, 3с, 4с |
三 電器成型品 |
|
9. 非金屬材料制成的電氣模壓制品 |
1с, 3с, 4с |
四,滅火器 |
|
10. 手提式滅火器 |
1с, 3с, 4с |
11.移動式滅火器 |
1с, 3с, 4с |
五、滅火裝置 |
|
12. 自主滅火裝置 |
1с, 3с, 4с |
六、消防柜,消火栓 |
|
13. 消防柜 |
3D, 4D, 6D |
14. 消火栓,消防安全閥 |
3D, 4D, 6D |
七、移動滅火介質 |
|
15. 消防車 |
3D, 4D, 6D |
16. 消防隊車輛 |
3D, 4D, 6D |
17.消防車升降機 |
3D, 4D, 6D |
18. 消防梯 |
3D, 4D, 6D |
19. 救援車 |
3D, 4D, 6D |
20.消防泡沫升降機 |
3D, 4D, 6D |
21.通信和照明車輛 |
3D, 4D, 6D |
22. 汽車汽油保護服務 |
3D, 4D, 6D |
23.移動機器人系統 |
3D, 4D, 6D |
24. 消防泵 |
3D, 4D, 6D |
25.機動消防設備用離心消防泵 |
3D, 4D, 6D |
八、作為消防自動化系統一部分運行的技術設施(火災警報系統,火災通知傳輸系統,火災時的警報和疏散系統) |
|
26. Извещатели пожарные, извещатели пожарные ручные 消防報警器,手動火災探測器 |
1с, 3с, 4с |
27. 消防自動化系統技術手段的不間斷供電 |
1с, 3с, 4с |
28. 火警 |
1с, 3с, 4с |
29. 火災警報控制設備和旨在擴展該設備功能的其他設備 |
1с, 3с, 4с |
30.遠程顯示設備 |
1с, 3с, 4с |
31. 用于檢查和控制循環功能的設備 |
1с, 3с, 4с |
32. 火警傳輸系統 |
1с, 3с, 4с |
33. 個人火災報警器 |
1с, 3с, 4с |
34. 遠程啟動設備 |
1с, 3с, 4с |
九、作為自動滅火裝置(包括自動滅火裝置,機器人滅火裝置,模塊化滅火裝置)的一部分運行的技術設施 |
|
35.水和泡沫滅火自動裝置的控制單元 |
1с, 3с, 4с |
36. 自動水和泡沫滅火系統的灑水閥和雨淋信號閥 |
3D, 4D, 6D |
37. 用于水和泡沫的自動滅火系統的排水閥 |
3D, 4D, 6D |
38. 水和泡沫自動滅火系統的止回閥 |
1с, 3с, 4с |
39. 自動水和泡沫滅火裝置的閥門,閘門 |
1с, 3с, 4с |
40.水和泡沫自動滅火裝置的起重機 |
3D, 4D, 6D |
41.水和泡沫自動滅火裝置的排風裝置 |
3D, 4D, 6D |
42. 水和泡沫自動滅火裝置的加速器 |
3D, 4D, 6D |
43.水和泡沫自動滅火裝置的液壓助力器 |
3D, 4D, 6D |
44. 用于水和泡沫自動滅火裝置的壓力信號裝置和液體流量信號裝置 |
1с, 3с, 4с |
45. 水和泡沫自動滅火裝置的補償器 |
3D, 4D, 6D |
46. 用于自動水和泡沫滅火裝置的延時攝像機 |
3D, 4D, 6D |
47. Ф水和泡沫自動滅火系統的過濾器 |
3D, 4D, 6D |
48.聲音液壓火災警報器 |
3D, 4D, 6D |
49. 水和泡沫噴頭和灑水噴頭 |
1с, 3с, 4с |
50. Д泡沫滅火裝置的分配器 |
1с, 3с, 4с |
51. 自動滅火系統的模塊 |
1с, 3с, 4с |
52. 氣體自動滅火裝置的模塊 |
1с, 3с, 4с |
53. М自動氣粉滅火裝置的模塊 |
1с, 3с, 4с |
54. 自動粉末滅火系統的模塊 |
1с, 3с, 4с |
55. Р自動氣體滅火裝置的開關設備 |
1с, 3с, 4с |
56. 氣體自動滅火裝置的等溫火箱 |
3D, 4D, 6D |
57.滅火氣溶膠發生器 |
1с, 3с, 4с |
十、機器人滅火裝置 |
|
58. 機器人滅火裝置 |
1с, 3с, 4с |
十一、個人呼吸和視力保護 |
|
59. 隔離滅火呼吸器(使用壓縮空氣,使用壓縮氧氣) |
1с, 3с, 4с |
60.呼吸和視覺過濾消防員的個人防護設備 |
1с, 3с, 4с |
61. 隔離消防自救器 |
1с, 3с, 4с |
62. 呼吸和視覺消防員的個人防護設備的前部 |
1с, 3с, 4с |
63.呼吸隔離消防員和自救絕緣消防員的氣瓶 |
1с, 3с, 4с |
64. 測試呼吸隔離消防員的設備 |
1с, 3с, 4с |
65. 壓縮設備,用于填充呼吸隔離消防員的氣瓶 |
1с, 3с, 4с |
十二、消防員的特殊防護服 |
|
66.一般消防員的特殊防護服 |
1с, 3с, 4с |
67. 消防員的特殊防護服,防止過熱 |
1с, 3с, 4с |
68. 防火專用防護服 |
1с, 3с, 4с |
69. 消防員用耐熱亞麻布 |
1с, 3с, 4с |
70. 消防員的被子 |
1с, 3с, 4с |
十三、消防員手臂,腿部和頭部的個人防護設備 |
|
71. 消防員雙手的個人防護設備 |
1с, 3с, 4с |
72. 消防員腿部個人防護裝備 |
1с, 3с, 4с |
73. 頭部個人防護設備(消防頭盔) |
1с, 3с, 4с |
十四、高級消防設備 |
|
74. 手動逃生樓梯 |
1с, 3с, 4с |
75. 消防繩 |
3D, 4D, 6D |
76.消防腰帶 |
3D, 4D, 6D |
77.防火卡賓槍 |
3D, 4D, 6D |
78.逃生救生梯 |
1с, 3с, 4с |
79. 跳火救援裝置 |
1с, 3с, 4с |
80. 防水帶 |
3д, 4д, 6д |
81.消防繩裝置 |
1с, 3с, 4с |
82.搶險式走火樓梯 |
3D, 4D, 6D |
十五、特種消防工具 |
|
83. 特種消防工具 |
3D, 4D, 6D |
十六、消防員的額外設備 |
|
84消防燈籠,熱像儀,無線電信標,聲音信標 |
3D, 4D, 6D |
十七、消防器材 |
|
85. 防火連接頭 |
3D, 4D, 6D |
86.消火栓 |
3D, 4D, 6D |
87. 消防柱 |
3D, 4D, 6D |
88. 泡沫攪拌機 |
3D, 4D, 6D |
89. 軟管收集器 |
3D, 4D, 6D |
90. 消防管 |
3D, 4D, 6D |
91. 消防水力電梯 |
3D, 4D, 6D |
92. 消防吸網 |
3D, 4D, 6D |
93. 壓力頭消防水帶 |
1с, 3с, 4с |
94. 防壓力軟管的維修設備 |
3д, 4д, 6д |
95. 手動火桶 |
1с, 3с, 4с |
96. 消防炮 |
1с, 3с, 4с |
97. 泡沫發生器 |
1с, 3с, 4с |
十八、 填充防火屏障 |
|
98.防火門,門,具有標準耐火極限的電梯井門,門,艙口,窗簾,百葉窗,紗窗,窗簾 |
1с, 3с, 4с |
99. 防火屏障與電纜產品,母線,密封電纜入口,建筑物和結構工程系統的接頭和管道的交叉點 |
1с, 3с, 4с |
100. 防火煙氣密閉門,煙霧密閉門 |
1с, 3с, 4с |
十九、作為煙霧通風技術手段系統一部分 |
|
|
1с, 3с, 4с |
102. 煙幕(窗簾,窗簾) |
1с, 3с, 4с |
103. 排氣扇 |
1с, 3с, 4с |
104.風管 |
1с, 3с, 4с |
聯系我們:上海卡盧加機電設備檢測中心/俄羅斯EAC認證機構中國代表處
電話:021-36411223 36411293
郵件:eac@cu-tr.org
手機微信:18621862553
微信號 掃一掃聯系我 公眾號 掃一掃 關注我